开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

8227

2012年11月28日 18:00

SFP模块光信号强度知识介绍

SFP模块光信号强度知识介绍

转载请在文首保留原文出处:EMC中文支持论坛 - https://community.emc.com/go/chinese

介绍

FCfibre channel)交换机使用光信号传输数据,交换机的SFP/GBIC模块负责接受/发送光信号,并完成光/信号的相互转换。如果SFP模块接受/发送的光信号强度不够,势必会影响到上层FC链路的稳定性。一个优秀的SFP/GBIC模块是FC链路稳定的最基本保障。本文为大家衡量光信号强度的方法,EMC推荐的正常光信号强度范围,以及如何在Cisco/Brocade SAN交换查看SFP光信号强度。

更多信息

衡量方法:

业界常见衡量光信号强度方法有两种:Microwatts(mW)dBm,不同平台交换机采用方式可能会不一样,部分会选择mW,部分会选择dBmSFP光模块信号强度通常包含两个指标,分别是Tx PowerRx PowerTx Power代表SFP模块发送方向的光信号强度;Rx Power代表SFP模块接受方向的光信号强度。

mWdBm之间联系

mW通过功率方式描述光信号强度,dBmdecibel of the measured power to one millwats的简称,通过分贝方式描述光信号功率比。Cisco交换机使用dBm方式,Brocade交换机使用mW方式。两者可以通过以下公式互相转换:

dBm -> mW

image001.png

mW -> dBm

image002.png

EMC推荐光信号强度范围:

microwatt

 

milliwatt

 

dBm

 

Description

 

1.0

 

0.0010

 

-30.00

 

Loss of Signal

 

10.0

 

0.0100

 

-20.00

 

 

25.1

 

0.0251

 

-16.00

 

2Gbps最小接受信号

 

31.6

 

0.0316

 

-15.00

 

4Gbps最小接受信号

 

50.0

 

0.0500

 

-13.01

 

 

100.0

 

0.1000

 

-10.00

 

2Gbps最小发送信号

 

125.9

 

0.1259

 

-9.00

 

4Gbps最小发送信号

 

150.0

 

0.1500

 

-8.24

 

 

200.0

 

0.2000

 

-6.99

 

信号强度可使用范围

 

250.0

 

0.2500

 

-6.02

 

300.0

 

0.3000

 

-5.23

 

350.0

 

0.3500

 

-4.26

 

400.0

 

0.4000

 

-3.98

 

常见速率最大可接受光衰减范围:

·         8Gbps最大可接受信号衰减值:-13.8dBm

·         4Gbps最大可接受信号衰减值:-15.4dBm

·         2Gbps最大可接受信号衰减值:-18.2dBm

   查看SFP模块光信号强度

Cisco/Brocade SAN交换机都提供工具用于查看SFP模块详细信息,包括SFP速率、序列号、Part Number、接受/发送方向光信号强度。

   Cisco查看sfp模块光信号强度方法 – show interface transceiver details

image003.png

Brocade查看sfp模块光信号强度方法 – sfpshow

image004.png

从上面命令输出结果可以看出,Cisco/Brocade对光信号强度表示方法不一样,而且都提供当前信号强度,SFP有效光信号强度范围。只要当前SFP模块在有效范围以内,就可以认为SFP处于正常工作中。

EMC的推荐范围比Cisco/Brocade交换机自带范围要小,最小信号强度相对高一些,最强信号强度相对低一些。

参考

·         Brocade Fabric OS Command Line Reference Guide

·         Cisco MDS Command Line Reference Guide

应用于

·         Cisco MDS系列交换机

·         Brocade B系列交换机

·         EMC Connectrix-MDS系列交换机

·         EMC Connectrix-B系列交换机

Community Manager

 • 

7.2K 消息

2017年5月3日 00:00

微信用户“敏”提问:

请问在Description中有三项是空白的,即dBM分别为:-20\-13.01\-8.24这三项是什么指标呢? 现在最常用的8Gbps端口的最小TX\RX是多少呢?

2 Intern

 • 

4K 消息

2017年5月3日 01:00

-20\-13.01\-8.24这三项不是什么指标,里面是对这一档信号强度的补充描述。


EMC建议RX的收光功率最好大于-7dBm。日常实践证明,如果8G链路的收光功率小于-10dBm,交换机基本无法正常接收光信号。


下面这张原图会比较明显一些:


Capture.JPG.jpg

2 Intern

 • 

416 消息

2017年5月3日 02:00

我在实施RPA以及VPLEX的时候通常会查看sfpshow以及porterrshow这两个命令。sfpshow通常会看RX Power后面括号里面的数值。通常达到400μw以上就不会管了,如果在300以下,通常我都建议客户更换跳线。有的时候RX Power数值很高,但是在porterrshow里面的encout这项数值比较高,这样的跳线也建议换掉。

有时RX Power数值低不一定是光纤跳线的问题,如果更换跳线无法解决,建议可以调换sfp模块尝试。

对于不差钱的客户,建议买康宁的光纤跳线!

2 Intern

 • 

4K 消息

2017年5月3日 19:00

很好的经验分享,感谢~