开始新对话

未解决

Community Manager

 • 

7.3K 消息

536

2020年10月5日 05:00

IDPA:使用适用于 2.1.0.622057 的 IDPA 预先修补程序之后,在 ESXi 主机 2 或 3 上未找到用于 vsantrace 的 NFS 装载 (000534690)

​ ​

​知识库文章:​​000534690​

​ ​


​IDPA:使用适用于 2.1.0.622057 的 IDPA 预先修补程序之后,在 ESXi 主机 2 或 3 上未找到用于 vsantrace 的 NFS 装载 (000534690)​


​ ​

​主要产品:集成式数据保护一体机​

​ ​

​产品:集成式数据保护一体机​


​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​版本:5​

​ ​
​ ​

​文章类型:​
​中断修复​

​ ​
​ ​

​目标受众:​
​级别 10 = 公用​

​ ​
​ ​

​上次发布时间:2020 年 3 月 12 日(星期四),20:13:42 GMT​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​总结:​

​ ​
​ ​

​在使用 IDPA 预先修补程序 2.1.0.622057 之后,可能未创建 ESXi 主机 2 和 3 上的 NFS 装载。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​​ ​
​ ​

​问题:​

​ ​
​ ​

​在使用 IDPA 预先修补程序 2.1.0.622057 之后,可能未创建 ESXi 主机 2 和 3 上的 NFS 装载。​

​ ​

​vfat 文件系统已满,发现在安装时未正确配置用于 vsantrace 的 NFS 装载。​

​ ​

​ ​

​ ​

​例如:​

​ ​

​[root@dpappliance-esx1:~] df -h​

​ ​

​Filesystem Size Used Available Use% Mounted on​

​ ​

​NFS 168.8T 177.8G 168.7T 0% /vmfs/volumes/vsantrace1​

​ ​

​vfat 285.8M 205.6M 80.3M 72% /vmfs/volumes/5c8a0965-9d16712b-2a7c-f8f21e424a30​

​ ​

​vfat 249.7M 179.0M 70.7M 72% /vmfs/volumes/3bf4b0ec-451ae56b-99c6-95744f7b1f9d​

​ ​

​vfat 249.7M 191.9M 57.8M 77% /vmfs/volumes/cc9770e5-7a0cb89f-2f89-c94f7e223ec8​

​ ​

​vsan 22.7T 9.4T 13.3T 42% /vmfs/volumes/vsanDatastore​

​ ​

​ ​

​ ​

​[root@dpappliance-esx2:~] df -h​

​ ​

​Filesystem Size Used Available Use% Mounted on​

​ ​

​vfat 285.8M 259.1M 26.7M 91% /vmfs/volumes/5c8a09a5-30101807-40b6-f8f21e423770​

​ ​

​vfat 249.7M 179.0M 70.7M 72% /vmfs/volumes/2aef40ed-9fc777c7-de70-6c485e02335d​

​ ​

​vfat 249.7M 191.9M 57.8M 77% /vmfs/volumes/87ae85e6-289797b7-c444-48a0e3731a2d​

​ ​

​vsan 22.7T 9.4T 13.3T 42% /vmfs/volumes/vsanDatastore​

​ ​

​ ​

​ ​

​[root@dpappliance-esx3:~] df -h​

​ ​

​Filesystem Size Used Available Use% Mounted on​

​ ​

​vfat 249.7M 191.9M 57.8M 77% /vmfs/volumes/062841eb-33670558-f720-74ea1ab27de0​

​ ​

​vfat 249.7M 179.0M 70.7M 72% /vmfs/volumes/529174e3-cdcf7a08-2c09-0cf5361adbab​

​ ​

​vfat 285.8M 205.5M 80.3M 72% /vmfs/volumes/5c8a0965-bad076ed-2f9c-f8f21e423c10​

​ ​

​vsan 22.7T 9.4T 13.3T 42% /vmfs/volumes/vsanDatastore​

​ ​

​ ​

​ ​

​RUCK 预检查工具会标记 ESXi 主机上的容量问题,建议从 /locker 中清除压缩的日志并建议阅读 ​​https://support.emc.com/kb/529492​​,仍应按照该文章清除 vsantrace 日志,我们的解决方案中提供了有关该内容的详细信息。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​原因:​

​ ​
​ ​

​在安装步骤期间,用于 ESX1 的 NFS 装载成功,​

​在 server.log 中:​

​ ​

​2019-06-06 16:29:24,417 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Remote command using SSH execution status: Host : [172.23.45.182] User : [sysadmin] Password : [**********] Command : [mtree create /data/col1/esx1-logs quota-hard-limit 2 GiB] STATUS : [0]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:24,417 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDOUT : [MTree "/data/col1/esx1-logs" created successfully.​

​ ​

​ /data/col1/esx1-logs: Quota soft limit: none, hard limit: 2048 MiB^M]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:24,417 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDERR : []​

​ ​

​2019-06-06 16:29:24,417 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Successfully executed remote command using SSH.​

​ ​

​2019-06-06 16:29:24,417 INFO [pool-14-thread-10]-ddadapter.DataDomainPlugin: createNfsShare --> Successfully executed: mtree create /data/col1/esx1-logs quota-hard-limit 2 GiB​

​ ​

​.....​

​ ​

​2019-06-06 16:29:26,748 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Remote command using SSH execution status: Host : [192.168.100.101] User : [root] Password : [**********] Command : [esxcfg-nas -a vsantrace1 -o 192.168.100.109 -s /data/col1/esx1-logs] STATUS : [0]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:26,749 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDOUT : [Connecting to NAS volume: vsantrace1​

​ ​

​ vsantrace1 created and connected.^M]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:26,749 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDERR : []​

​ ​

​2019-06-06 16:29:26,749 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Successfully executed remote command using SSH.​

​ ​

​2019-06-06 16:29:26,749 INFO [pool-14-thread-10]-vsphereadapter.VcenterService: mountNfsOnEsxi --> Successfully executed: esxcfg-nas -a vsantrace1 -o 192.168.100.109 -s /data/col1/esx1-logs​

​ ​

​.....​

​ ​

​2019-06-06 16:29:41,859 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Remote command using SSH execution status: Host : [192.168.100.101] User : [root] Password : [**********] Command : [esxcli vsan trace set -p /vmfs/volumes/vsantrace1] STATUS : [0]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:41,859 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDOUT : []​

​ ​

​2019-06-06 16:29:41,859 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDERR : []​

​ ​

​2019-06-06 16:29:41,859 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Successfully executed remote command using SSH.​

​ ​

​2019-06-06 16:29:41,859 INFO [pool-14-thread-10]-vsphereadapter.VcenterService: mountNfsOnEsxi --> Successfully executed: esxcli vsan trace set -p /vmfs/volumes/vsantrace1​

​ ​

​.....​

​随后进行了另外 2 次尝试以对 esx1-logs 完成相同操作,但是由于它已经存在而失败。对于 esx2-logs 或 esx3-logs 不进行尝试。​
​ ​


​ ​

​2019-06-06 16:29:45,281 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Remote command using SSH execution status: Host : [172.23.45.182] User : [sysadmin] Password : [**********] Command : [mtree create /data/col1/esx1-logs quota-hard-limit 2 GiB] STATUS : [57]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:45,281 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDOUT : [​

​ ​

​ **** MTree "/data/col1/esx1-logs" already exists.​

​ ​

​ ^M]​

​ ​

​2019-06-06 16:29:45,281 INFO [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: STDERR : []​

​ ​

​2019-06-06 16:29:45,281 ERROR [pool-14-thread-10]-util.SSHUtil: Failed to executed remote command using SSH.​

​ ​

​2019-06-06 16:29:45,281 INFO [pool-14-thread-10]-ddadapter.DataDomainPlugin: createNfsShare --> Failed to execute: mtree create /data/col1/esx1-logs quota-hard-limit 2 GiB​

​ ​

​2019-06-06 16:29:45,281 ERROR [pool-14-thread-10]-ddadapter.DataDomainPlugin: createNfsShare --> Failed to create NFS share on DD.​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​解决方案:​

​ ​
​ ​

​登录 Data Domain GUI(“Protocol”>>“NFS”),我们可以看到只有 /data/col1/esx1-logs 导出存在:​


​ ​LeoLi_1-1601901339746.png​ ​

​ ​

​ ​


​我们必须为其他 2 个主机创建 mtree:​

​1 .通过从左侧菜单中选择“Data Management”>>“MTree”,创建新 mtree:​

​/data/col1/esx2-logs​
​“Pre-Comp Hard Limit”为 2GiB​








​ ​LeoLi_2-1601901339749.png​ ​

​ ​

​ ​



​2. 对 /data/col1/esx3-logs 重复操作​

​我们现在已经为所有三个主机创建了 mtree:​


​3. 返回到“Protocols”>>“NFS”,我们为这些内容创建了新导出。​

​a.> 选择“Create”,您会看到一个“Create NFS Exports”弹出窗口​
​Export Name:/data/col1/esx2-logs​
​Directory Path:/data/col1/esx2-logs​
​ ​
​ b.> 添加客户端(客户端下的绿色加号)​
​ 192.168.100.102 > /data/col1/esx2-logs​
​ 192.168.100.103 > /data/col1/esx3-logs​
​ c.> 应选中“Map root users to anonymous UID/GID (root_squash)”​
​ Current Selection:NFSv3,rw,root_squash,no_all_squash,secure​

​选项 > NFSv3.rw.root_squash.no_squash.secure​





















​ ​LeoLi_3-1601901339755.png​ ​

​ ​

​ ​



​4. 对 /data/col1/esx3-logs 重复操作​

​5.通过 SSH 连接到 host2 并运行以下内容:​

​ esxcfg-nas -a -o 192.168.100.109 -s /data/col1/esx2-logs vsantrace2​
​ 其中 192.168.100.109 是 Data Domain IP,/data/col1/esx2-logs 是共享,而 vsantrace2 是数据存储区标签。​

​6. 对第三个主机重复操作:​








​ ​

​ esxcfg-nas -a -o 192.168.100.109 -s /data/col1/esx3-logs vsantrace3​

​ ​

​ 其中 192.168.100.109 是 Data Domain IP,/data/col1/esx3-logs 是共享,而 vsantrace3 是数据存储区标签。​

​7. 将 vsantrace 设置为新 NFS 装载:​
​ ​


​ ​

​之前,在对日志使用 vfat 时:​

​ ​

​ ​

​ ​

​[root@dpappliance-esx2:~] esxcli vsan trace get​

​ ​

​ VSAN Traces Directory: /vsantraces​

​ ​

​ Number Of Files To Rotate: 8​

​ ​

​ Maximum Trace File Size: 45 MB​

​ ​

​ Log Urgent Traces To Syslog: false​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​ ​

​Command to change from vfat to vsan NFS:​

​ ​

​ ​

​ ​

​[root@dpappliance-esx2:~] esxcli vsan trace set -p=/vmfs/volumes/vsantrace2​

​ ​

​ ​

​ ​

​After:​

​ ​

​ ​

​ ​

​[root@dpappliance-esx2:~] esxcli vsan trace get​

​ ​

​ VSAN Traces Directory: /vmfs/volumes/vsantrace2​

​ ​

​ Number Of Files To Rotate: 8​

​ ​

​ Maximum Trace File Size: 45 MB​

​ ​

​ Log Urgent Traces To Syslog: false​

​ ​

​ ​

​ ​

​** If : "Log Urgent Traces To Syslog: true", this can be set to false:​

​ ​

​# esxcli vsan trace set --logtosyslog false​

​ ​

​ ​

​ ​

​随后必须按照 ​​https://support.emc.com/kb/529492​​ 从 vfat 中清除 *.gz:​

​ ​

​cd /locker/vsantraces​

​ ​

​rm *.gz​

​ ​

​ ​

​ ​

​[root@dpappliance-esx2:~] df -h​

​ ​

​Filesystem Size Used Available Use% Mounted on​

​ ​

​NFS 169.5T 93.0G 169.4T 0% /vmfs/volumes/vsantrace2​

​ ​

​vfat 249.7M 191.9M 57.8M 77% /vmfs/volumes/5c8a09a5-30101807-40b6-f8f21e423770​

​ ​

​vfat 249.7M 179.0M 70.7M 72% /vmfs/volumes/2aef40ed-9fc777c7-de70-6c485e02335d​

​ ​

​vfat 249.7M 191.9M 57.8M 77% /vmfs/volumes/87ae85e6-289797b7-c444-48a0e3731a2d​

​ ​

​vsan 22.7T 9.4T 13.3T 42% /vmfs/volumes/vsanDatastore​

​ ​

​ ​

​ ​

​对 ESXi 主机 3 重复操作。​

​ ​

​[root@dpappliance-esx3:~] esxcli vsan trace set -p=/vmfs/volumes/vsantrace3​

​ ​

​ ​

​ ​

​在适用于 ESX 的 ACM 升级中按“Retry”,升级现在应按预期完成。​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​主要产品:​

​ ​
​ ​

​集成式数据保护应用装置​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​产品:​

​ ​
​ ​

​集成式数据保护应用装置​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​
​ ​

​ ​

​ ​

#IWork4Dell

请您将合适的回复标记为“接受的回答”,并为喜欢的帖子“点赞”。这对我们非常重要!

没有回复!
找不到事件!

Top