介绍

交换机到设备,设备到设备之间连接问题排查基本原则,具体办法和步骤。本系列一共包含八个章节:

Brocade链路故障排错指南系列(一)端口初始化流程和FCP自动发现

Brocade链路故障排错指南系列(二)LED灯异常

Brocade链路故障排错指南系列(三)连接问题

Brocade链路故障排错指南系列(四)Link Failure

Brocade链路故障排错指南系列(五)Marginal links

Brocade链路故障排错指南系列(六)设备Login问题

Brocade链路故障排错指南系列(七)物理介质问题

Brocade链路故障排错指南系列(八)-ISL链路segemented问题

更多信息

基本原则

      一次只排查一条路径。如果问题发生在主机和存储之间,那么首先检查zone是否正常;然后将链路以交换机为中心一分为二,分别排查交换机到主机和交换机到存储链路是否正常。

检查办法

1.检查物理连接

1.  检查连接主机和存储的光纤线是否损坏。

2.  检查主机HBA卡和交换机SFP LED灯状态是否正常。如果异常,可以先尝试替换法看能否解决问题。

3.  必要情况下可以尝试清理SFP灰尘

2.检查逻辑链路

1.  输入switchshow命令,检查命令输出结果,确认设备是否正常FLOGI

§Login成功的设备在交换机上面被标记为F_L_E_EX_VE_VEX_或者N_Port,端口速率正确,状态是online,。

§Login失败的设备在交换机上面被标记为G_或者U_Port(没有开启NPIV功能),状态常见有No_LightNo_SyncLaser_Flt等。详细可以Fabric OS Command References, v7.0.0.pdf

2.  Slotshow –m检查交换机模块是否都是ENABLED状态,而非faultydisabled或者其他不可用状态。

3.  根据具体情况参考以下操作

主机侧:

§ HOST OS配置

§ 是否使用多路径软件,配置是否正常

§ HBA卡和存储的驱动和firmware版本是否跟交换机兼容

§ 是否安装最新驱动

§ 设备BIOS配置是否正确

§ HBA卡配置是否正确

§ SFP是否跟HBA卡兼容

§ SFP是否跟交换机兼容

§交换机跟主机相关配置是否正常

存储侧:

§ 是否安装最新驱动

§ 设备BIOS配置是否正确

§ HBA卡配置是否正确

§ SFP是否跟存储HBA卡兼容

§交换机跟存储相关配置是否正确

3.检查Name Server

1.  交换机输入nsshow,确认设备是否正常PLOGI

switch:admin> nsshow

The Local Name Server has 9 entries {

Type Pid COS PortName NodeName TTL(sec)

*N 021a00; 2,3;20:00:00:e0:69:f0:07:c6;10:00:00:e0:69:f0:07:c6; 895

Fabric Port Name: 20:0a:00:60:69:10:8d:fd

NL 051edc; 3;21:00:00:20:37:d9:77:96;20:00:00:20:37:d9:77:96; na

FC4s: FCP [SEAGATE ST318304FC 0005]

Fabric Port Name: 20:0e:00:60:69:10:9b:5b

NL 051ee0; 3;21:00:00:20:37:d9:73:0f;20:00:00:20:37:d9:73:0f; na

FC4s: FCP [SEAGATE ST318304FC 0005]

           上面是nsshow命令的一个示范。每个成功PLOGI的设备都可以在nsshow里面找到对应的一条记录,主要关联记录设备的FCP支持类型,交换机端口号,FCIDWWN信息。

§  如果确认设备正常PLOGI,那么接下来需要排查zone是否正常。

§  如果确认设备没有正常PLOGI,可能是由于设备和交换机通信超时导致,需要检查HBA卡上有无超时相关设备,另外也需要检查交换机上面有无FLOGIPLOGI失败的历史日志。

如果设备不在nsshow命令输出结果里面,那么可以参考以下步骤继续排查

2.  交换机输入portloginshow检查端口PLOGI状态。

3.  交换机输入portlogdump查看端口详细日志

4.  交换机输入fcpprobeshow查看设备FCP probing信息,包含login成功和SCSI INQUERY历史记录

参考

§Fabric OS troubleshooting and Diagnostic Guide v7.0.0.pdf

§Fabric OS Command References, v7.0.0.pdf