开始新对话

未解决

此帖子已超过 5 年

1400

2013年2月18日 01:00

【分享】DD990 BB +3 V VBAT:低电量警告

DD990 BB +3 V VBAT:低电量警告

目的

DD990系统故障排除电池警报

适用于:
Data Domain的DD990系统
所有软件版本

症状


警报ID:75
事件ID:EVT环境-00007
事件消息:BB +3 V VBAT:低电量警告
对象:附件1:传感器ID(0X)= 18
更多信息:当前(V)= 2.50:阈值(V)= 2.50


消息错误:


12月12日23点21分24秒duplo04 SYSMON:INFO:事件:74:EVT - 环境 - 00007:BB +3 V VBAT:
低电量警告EVT-OBJ ::外壳= 1:传感器ID(0X)= 18 EVT-INFO ::(V)= 2.50:阈值(V)= 2.50
12月12日23点21分24秒duplo04 SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V
12月12日23:24:47 duplo04的SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V
12月12日23时26分32秒duplo04 SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V
12月12日二十三点29分56秒duplo04的SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V
12月12日23点31分42秒duplo04的SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V
12月12日23时35分03秒duplo04的SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V
12月12日23点36分五十〇秒duplo04的SYSMON:警告:警告:传感器为0x18(BB +3 V VBAT)低电量警告,
电流:2.50 V,阈值:2.50 V


Bios.txt:


2011年12月12日星期三2012年六点00分01秒CET: Am alive message to bios.txt

   1 | 12/12/2012 | 04:13:45 | Event Logging Disabled #0x07 | Log area reset/cleared | Asserted

   2 | 12/12/2012 | 10:21:47 | Voltage #0x18 | Lower Non-critical going low

   1 | 12/12/2012 | 10:21:58 | Event Logging Disabled #0x07 | Log area reset/cleared | Asserted

   2 | 12/12/2012 | 11:23:13 | Voltage #0x18 | Lower Non-critical going low

   1 | 12/12/2012 | 11:23:26 | Event Logging Disabled #0x07 | Log area reset/cleared | Asserted

   2 | 12/12/2012 | 12:24:44 | Voltage #0x18 | Lower Non-critical going low




原因
低RTC电池量

解决方案
+3 V的电池电压从机箱RTC电池监测。如果电池电压在2.5V以下,将触发警报。如果警报是一个真正的警报,系统将继续发布的警报,直到纠正。

在突然断电的情况下,RTC电池给系统CMOS供电。在此电池的故障的事件中,DDR的唯一的问题将是不正确的系统的日期和时间。任何数据都不会受到影响。

如果警报信息无法清除,建议联系技术支持。

没有回复!
找不到事件!

Top