浏览
帮助
登录
未解决
此帖子已超过 5 年
niukes
1 消息
0
1921
2015年6月15日 19:00
vnx5150登陆控制器B控正常登陆,A控在输入用户名密码后一直处于“启动服务”无法弹出配置界面,删除JAVA缓存,删除浏览器缓存,重启笔记本,重启储存这些方法都试过,请问有碰上这个问题的吗?怎么解决,谢谢
回复(6)
Roger_Wu
2 Intern
•
4K 消息
2015年6月16日 02:00
有试过直连SP A的Service LAN port后,再访问Unisphere界面,或者/setup页面尝试重启Management Server吗?
注:
SPA、SPB的服务端口(Service LAN Port)的IP地址分别列出如下:
SP A : 128.221.1.250
SP B : 128.221.1.251
建议连接服务端口的Laptop IP地址设置如下:
IP : 128.221.1.249
子网掩码 : 255.255.255.248
2015年6月18日 19:00
楼主这个问题解决了不? 有试过直连SP的Service LAN port甚至PPP拨号serial port再登录Unisphere正常不?
Password01_
416 消息
2015年6月18日 20:00
首先要确保你的两个控制器的管理接口同时接入到交换机中,然后你可以尝试方访问https://spa_ip/setup和https://spb_ip/setup,用存储管理的用户名和密码登录,你观察在控制器地址下面的peer ip是否是彼此对方的地址。如果peer ip不是对端的地址,有可能造成某一个控制器登录后,页面一直是startting service的状态。
Zhang_Jiawen
1.2K 消息
2015年6月28日 20:00
楼主现在进展如何?楼上几位的建议是否能帮你解决问题?
67557775
3 消息
2015年7月2日 08:00
重启一下managerment server 如果不行, 9519重启K10 gov那个服务
2015年7月2日 19:00
重启K10系列服务一般最终客户不知道要怎么来操作,经销商工程师肯定都会。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Roger_Wu
2 Intern
2 Intern
•
4K 消息
0
