开始新对话

此帖子已超过 5 年

Solved!

Go to Solution

6563

2013年5月31日 00:00

CX300 wwn重新注册的问题

急!求救

CX300 连接4台服务器,今天突然发现一台服务器上的wwn 在EMC管理界面里 logged in 显示为 no,regisetered 显示为yes,Lun无法在系统中找到,其它三台服务器正常,想重新注册下wwn ,或者说如果到时是HBA卡故障,需要更换 HBA,要怎么重新注册呢,求文档,谢谢了

605 消息

2013年6月4日 18:00

可能是个交换机的BUG。重启交换机可以临时解决,彻底解决需要升级交换机微码。惠普网站上有这个问题的文档:

http://h20000.www2.hp.com/bizsupport/TechSupport/Document.jsp?lang=en&cc=us&taskId=110&prodSeriesId=1143930&prodTypeId=12169&objectID=c02621569

2 Intern

 • 

416 消息

2013年5月31日 03:00

你还是先重启不好用的服务器吧。如果通过交换机连接的,先看看交换机是否已经识别到了主机的WWN。

2 Intern

 • 

4K 消息

2013年5月31日 05:00

主机是什么操作系统?不过没关系,论坛里有全部操作系统的主机连接指南:

[资料分享] EMC主机连接指南汇总

不过最好还是像楼上说的,先确认下交换机上对应端口的状态。另外你的主机都是"single path"到CX300的吗?一般至少要一条path到SPA,一条到SPB的吧。两条path (或initiator)都有问题?

215 消息

2013年5月31日 06:00

恩,1、首先在SAN交换机 把主机HBA卡wwn和CX300 SP的WWN划在同一个zone里,2然后在CX300上做storage group。

2 Intern

 • 

1.4K 消息

2013年5月31日 06:00

Login = no 就说明是物理连接断掉了,原因各种,可能是HBA坏了、交换机端口故障、zoning改错了、线缆坏了。按部就班查一遍,确认故障位置。

重新注册的话,只要在Connectivity Status 找可以添加WWN的按钮,比如New、Edit等等,可以自己试试。

1.8K 消息

2013年5月31日 07:00

我以前一般是删除storage GROUP,重启主机的多路径软件,然后重建去尝试的。然后用PP的命令检查下。

这些做完了不行,可以替换下端口或者HBA卡等来尝试了。

2 Intern

 • 

196 消息

2013年6月4日 08:00

首先谢谢各位的回复

今天我去现场检查了机器,先说明下环境,suse 9系统,双QLE2460单口光纤卡,双brocade 200E 交换机,光纤卡,交换机,SP全冗余结构

现场发现HBA卡灯不停闪烁,登陆二台交换机发现端口都是这种情况:(二个HBA卡分别接二台交换机13口)

13  13   id    N4   No_Sync          Disabled (Switch not ready for F or L ports)

不知道为什么这二个端口这样了,在交换机里把13端口enabled也不行,enabled 后端口变成U-port状态,1分钟后延时自动又变成原来的状态

现在感觉问题出在交换机和服务器HBA卡之间,光纤线已经更换过了,没有问题,HBA也换了一个试了,完全一样的状态,请问哪位大侠有什么建议没?有没有可能是HBA卡驱动出了问题?请大家帮忙下,谢谢啦

另外,顺便问题问下,EMC 售后电话是多少啊?(手机能打的),是7*24小时服务吗

2 Intern

 • 

3.2K 消息

2013年6月4日 14:00

如果SuSe 购买了服务也可以开Suse的case。我看了一下这些Linux许可的费用并不便宜呀。

2 Intern

 • 

1.4K 消息

2013年6月4日 17:00

800 819 0009 or 400 819 0009 -> 24*7

2 Intern

 • 

196 消息

2013年6月4日 19:00

非常感谢您的耐心解答

还能不能再帮下忙,我目前的FW 是5.2.0a,但是在brocade官网找不到FW下载啊,在IBM官网只能找到5.3的FW,DELL官网没有FW下载, 能帮忙找个链接吗?非常感谢

605 消息

2013年6月4日 20:00

楼主交换机从哪里买的?有维保可以找厂商帮忙处理下(没有维保比较麻烦,建议重启看看能不能暂时解决)。200E这个硬件型号我在EMC这边没有找到,另外这个微码版本早就已经不支持了。

如果要升级,需要先升级到5.3.x,然后从5.3.x升级到6.0.x,然后再往上申。网上找到一个brocade为IBM提供的一个下载链接,楼主试下:

http://ibm.brocadeassist.com/wps/myportal/!ut/p/b1/hc7NCsIwEATgJ5KdbGybHGsDNq2oNQVNLqUHkUJ_LuLzG8GrdW8D3wxLgbzSzIxMKLpRmPvX8OifwzL34yeHtKsrdgfDUgCmgHV1I3VugFpE4CPAj8vxr-8jyLpLyU2LcyogKwMrldufZMEKCbXkd3SlsDq0Tb5g5ZFjuUx3msKohLabN2soHmE!/dl4/d5/L2dJQSEvUUt3QS80SmtFL1o2X0tKMlNMRDIzMTAwREMwSVNLUTM5QUQwMEsx/

更新下载链接,上面这个链接无法直接访问,必须从IBM网站过去。

可以使用下面链接由IBM网站直接提供过的Brocade 200E微码(IBM型号: )。

http://www-933.ibm.com/support/fixcentral/swg/selectFixes?parent=Fibre+channel+switches&product=ibm/StorageAreaNetwork/S…

网站上提供从4.x到6.x所有版本微码和微码发行说明下载。

605 消息

2013年6月4日 20:00

215 消息

2013年6月4日 20:00

建议先重启交换机确定一下故障,在考虑彻底解决问题,如升级FW。

2 Intern

 • 

196 消息

2013年6月4日 21:00

非常感谢各位的热情解答

现在情况有点棘手,200E上接入了多台服务器及EMC,虽然有双冗余交换机,但是目前上面还是不敢让我去重启交换机,毕竟业务重要,而且这台200E交换机太老,怕影响业务

想问下各位,如果重启后有问题,另一台冗余的交换会自动接管业务吗?另外 ,EMC,服务器,交换机启动是有顺序的,我单纯的只是重启下交换机,可以的吗?还是说要把EMC,服务器都重启的?

谢谢各位

605 消息

2013年6月4日 22:00

如果两条交换机的链路完全冗余的,一台交换机故障还有另外一台交换机可以提供正常的链路供访问。

数据中心里面服务器、阵列和交换机开机和关机都是有顺序的。这里重启交换机就可以了,重启完检查确认下业务。

务必要确认挂掉一台交换机对业务有没有影响哦!

找不到事件!

Top