xiongye
68 消息
0
5137
2013年4月1日 20:00
请查看截图
我不确定我到底是有4个SFP 还是2个? 谢谢。。 怎么会有2个IO module在一个datamover 上面?
回复(11)
Jeffey1
2 Intern
•
2.8K 消息
2013年4月2日 00:00
楼主,我看到你的设备是VNX 5700,所以找了几张VNX 5700的图以便更好的解释你的问题。
首先,来一张VNX 5700后视图,红框标出的是单台DM的后视图。图中可以看到每台DM都提供了几个插槽,可以根据业务需求进行添加。你的截图中用红框标出的属于二个module,分别为module 0和module 1。Module 0有4个SFP模块,Module 1有2个SFP模块。
最后列举一下那些DM和SP支持的模块类型清单,希望对你有帮助。
I/O module type
Used in Data Mover
Used in storage processor
4-port 8 Gb Fibre Channel I/O Module
Y
4-port 1 Gb copper Ethernet I/O module
N
2-port 1 Gb copper Ethernet + 2-port 1 Gb optical Ethernet I/O module
2-port 10 Gb optical Ethernet I/O Module
2-port 10 Gb RJ-45 Base-T iSCSI/IP I/O module
2-port 10 Gb optical or active TwinAx FCoE I/O module
Y (VG2 and VG8 Only)
4-port 1 Gb copper iSCSI I/O module
2-port 10 Gb optical or active TwinAx iSCSI I/O module
4-port 6 Gb SAS I/O module
2013年4月6日 22:00
难道楼主弃贴了吗?
big_lei
450 消息
2013年4月7日 05:00
jeffey
一幅图就能说明问题了。
2013年4月7日 08:00
我还有一个问题, 我的附件2上 显示 server 2 和 server 3 上各有fxg-1-0 和fxg-1-1 这代表SFP么? 是哪个module上的呢? module 0 上有4个SPF,module 1上有2个SPF, 为什么在network device 上 只显示2个 fxe?
谢谢。。
2013年4月8日 03:00
楼主,根据你贴出的截图,应该还有端口没有显示出来,建议你使用新建功能看能否把遗漏的端口加上,如图:
如果无法添加端口,可否把下面二个命令的输出贴出来给我看一眼(注意删除序列号信息):
server_sysconfig server_2 -pci
nas_inventory -list
谢谢。
2013年4月9日 04:00
老兄
这两个命令在哪执行啊。。。 是controller station么。。 默认的用户名密码是啥
2013年4月9日 18:00
nasadmin/nasadmin
root/nasadmin
如果没有修改过的话。
xiongye,这二个命令需要登录到control station命令行执行,默认用户名和密码分别是nasadmin和nasadmin。
2013年4月11日 01:00
[nasadmin@prme-stfc-vnx5700-01cs1 ~]$ nas_inventory -list
Component Type Status System ID
Battery A Battery OK VNX VNX5700
Battery B Battery OK VNX VNX5700
Control Station 0 Control Station OK VNX VNX57002007
DME 0 Enclosure OK VNX VNX57002007
DME 0 Blower A Blower OK VNX VNX57002007
DME 0 Blower B Blower OK VNX VNX57002007
DME 0 Blower C Blower OK VNX VNX57002007
DME 0 Blower D Blower OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 Data Mover OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 DIMM 0 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 DIMM 1 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 DIMM 2 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 DIMM 3 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 DIMM 4 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 DIMM 5 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 0 IO Module OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 0 SFP 0 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 0 SFP 1 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 0 SFP 2 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 0 SFP 3 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 1 IO Module OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 1 SFP 0 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 2 IO Module 1 SFP 1 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 Data Mover OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 DIMM 0 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 DIMM 1 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 DIMM 2 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 DIMM 3 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 DIMM 4 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 DIMM 5 DIMM OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 0 IO Module OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 0 SFP 0 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 0 SFP 1 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 0 SFP 2 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 0 SFP 3 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 1 IO Module OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 1 SFP 0 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Data Mover 3 IO Module 1 SFP 1 SFP OK VNX VNX57002007
DME 0 Management Switch A Management Switch OK VNX VNX57002007
DME 0 Management Switch B Management Switch OK VNX VNX57002007
DME 0 Power Supply A0 Power Supply OK VNX VNX57002007
DME 0 Power Supply A1 Power Supply OK VNX VNX57002007
DME 0 Power Supply B0 Power Supply OK VNX VNX57002007
DME 0 Power Supply B1 Power Supply OK VNX VNX57002007
Shelf 0/0 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 0/0 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 0/0 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 0/0 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 0/0 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 0/1 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 0/1 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 0/1 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 0/1 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 0/1 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 0/2 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 0/2 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 0/2 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 0/2 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 0/2 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 0 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 1 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 10 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 11 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 12 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 13 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 14 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 2 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 3 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 4 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 5 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 6 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 7 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 8 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Disk 9 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 1/0 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 1/1 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 1/1 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 1/1 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 1/1 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 1/1 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 1/2 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 1/2 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 1/2 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 1/2 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 1/2 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 2/0 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 2/0 Disk 0 Disk OK VNX VNX5700
Shelf 2/0 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 2/0 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 2/0 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 2/0 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 2/1 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 2/1 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 2/1 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 2/1 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 2/1 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 3/0 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 3/0 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 3/0 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 3/0 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 3/0 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 3/1 Enclosure OK VNX VNX5700
Shelf 3/1 LCC A LCC OK VNX VNX5700
Shelf 3/1 LCC B LCC OK VNX VNX5700
Shelf 3/1 Power Supply A Power Supply OK VNX VNX5700
Shelf 3/1 Power Supply B Power Supply OK VNX VNX5700
SPE Enclosure OK VNX VNX5700
SPE IO Module A0 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module A1 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module A2 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module A3 IO Module Empty. VNX VNX5700
SPE IO Module A4 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module B0 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module B1 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module B2 IO Module OK VNX VNX5700
SPE IO Module B3 IO Module Empty. VNX VNX5700
SPE IO Module B4 IO Module OK VNX VNX5700
SPE Power Supply A0 Power Supply OK VNX VNX5700
SPE Power Supply A1 Power Supply OK VNX VNX5700
SPE Power Supply B0 Power Supply OK VNX VNX5700
SPE Power Supply B1 Power Supply OK VNX VNX5700
SPE SP A SP OK VNX VNX5700
SPE SP B SP OK VNX VNX5700
VNX VNX5700 VNX OK VNX VNX5700
VNX VNX57002007 VNX OK VNX VNX57002007
Write Cache Cache OK VNX VNX5700
[nasadmin@prme-stfc-vnx5700-01cs1 ~]$ server_sysconfig server_2 -pci
server_2 : PCI DEVICES:
On Board:
PMC QE8 Fibre Channel Controller
0: fcp-0-0 IRQ: 20 addr: 5006016047204d4a
0: fcp-0-1 IRQ: 21 addr: 5006016147204d4a
0: fcp-0-2 IRQ: 22 addr: 5006016247204d4a
0: fcp-0-3 IRQ: 23 addr: 5006016347204d4a
Broadcom 10 Gigabit Ethernet Controller
0: fxg-1-0 IRQ: 24
txflowctl=disable rxflowctl=disable
Link: Up
0: fxg-1-1 IRQ: 25
Link: Down
Slot: 4
PLX PCI-Express Switch Controller
1: PLX PEX8648 IRQ: 10
点create 也就只有fxg-1-0和fxg-1-1
2013年4月11日 02:00
xiongye,从命令输出看DM2和DM3上分别有二块插槽卡,如图中的a和b。
a卡:4口FC卡,用于接后端block;
b卡:2口10G以太网卡,用于连接前端主机。
因此,你看在图形界面看到二个网口属于正常现象,连后端FC卡在图形界面是看不到滴。
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
Jeffey1
2 Intern
2 Intern
•
2.8K 消息
0
