最近服务器报错:请大家分析下,如何解决!!!
EMC Power path error: host autoregistration: error:failed to update host registration info
回复(12)
cxemc
2 Intern
362 消息
2013年9月17日 05:00
Powerpath版本最好是最新的。
别用emc的agent,双机的话经常有BUG。你这个,哎,重新注册链路吧。
可以打800远程看看呗
liulei_it
3.2K 消息
1
2013年9月16日 20:00
楼主,您应该在镜头之前用偏正镜哦。
您使用的环境是什么呢,PP是什么版本呢?
给您看看这个贴https://community.emc.com/thread/171383?start=0&tstart=0
这个是老外的一个贴子回复
As per EMC Support Article emc319419, the issue has been identified and will be resolved in Powerpath 5.7 SP1. Release target date is also included in the article.
powerpath管理界面没有报错,只是服务器日志消息每天有这报错,这是有什么导致的呢?
如果可能,先把出显示器之外的其他光源都关掉,拍摄效果会更好些。
Fenglin1
2.1K 消息
2013年9月16日 22:00
这个信息应该是由于PP 5.7以上的版本自动注册HBA功能报出来的。楼主是不是最近做过PP升级了?现在的版本是多少,还要问一下你连接的存储是哪个。
如果是VNX或者,则你要考虑升级微码了。如果是或者CX,那么这个信息应该可以忽略。
环境:
WIN2008R2
问题1 2013 年9月4日后 两台机器同时报错!
EmcPowerPathService
WIN2003X64BIT
问题2 2013 年8月6日后 两台机器同时报错
两台08,和两台03 都是分别做的双机,pp是5.7的。
看你微码版本是今年六月的,也够新了,至于为什么还会报这个错误就不是很清楚了。不过,这个信息是可以忽略的,应该不会对生产有影响,你可以试试升级PP到5.7 sp1,看看能不能解决。
https://support.emc.com/downloads/1781_PowerPath-for-Windows
pp是5.7的,没升过级呀,存储是VNX5700,微码是32.000.5.206的,这个报错会对业务有影响吗?除了升级微码,还有没有其它的办法解决这个报错,让它不再显示。
2013年9月16日 23:00
没有装过
born_chen
1.8K 消息
主机有装 Unisphere Host Agent 么?
比较奇怪啊,报错是提示无法更新主机注册信息。如果可以您可以试下升级下PP,也可以试下重新注册主机,使用Unisphere Host Agent来自动注册。
zhuzhu281306
631 消息
2013年9月18日 19:00
感觉像是使用了host agent来做注册的,是不是把这个服务给禁用了试试
戴尔支持资源
查看更多
查看全部
Top
cxemc
2 Intern
2 Intern
•
362 消息
0
