新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

8 メッセージ

33

2024年9月10日 00:30

[Unity XT380]Windows環境における非同期レプリケーションの切り替えについて(iSCSI LUN)

iSCSI LUNにおける非同期レプリケーションの切り替えに関して、ベストプラクティスがあれば教えていただけると助かります。

特に、フェイルオーバー時にWindows上でiSCSI接続・切断の操作が必要か確認したいです。


以下の手順で進めるのかと考えていますが、認識に間違いがあればご指摘いただけますでしょうか。

1. Windowsホストが1台あり、メインサイトとDRサイトそれぞれにUnityが設置されている場合、事前に各Unity上でWindowsホストを登録する。
2. Windows上では、2台のUnityをあらかじめ登録し、通常時はメインサイトのUnityにのみiSCSI接続を行う。
3. フェイルオーバー時には、まずメインサイトのiSCSI接続を切断し、その後DRサイトのUnityにiSCSI接続を行う。

よろしくお願いいたします。

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2024年9月10日 08:02

kyoro9  さん

 

ご認識の通り以下の手順で問題ないです。

(Noteでコメント入れました。)

 

1. Windowsホストが1台あり、メインサイトとDRサイトそれぞれにUnityが設置されている場合、事前に各Unity上でWindowsホストを登録する。

 

2. Windows上では、2台のUnityをあらかじめ登録し、通常時はメインサイトのUnityにのみiSCSI接続を行う。
Note: Replication時はターゲット側からのLUNアクセスはNGです。

 

3. フェイルオーバー時には、まずメインサイトのiSCSI接続を切断し、その後DRサイトのUnityにiSCSI接続を行う。

 

Note:ソース側からのホストアクセスを止める、のが推奨です。
Note:フェイルオーバー後にUnisphere GUIからホストアクセスの設定が必要になります。

 

Image

 

参考:
Dell Unity: Replication Technologies
Page15
When issuing the failover operation, the current destination storage resource becomes the production resource. Before issuing the failover operation, it is highly suggested to quiesce I/O to the source image first.

 

 

参考:
Dell EMC Unity™ Family Configuring Hosts to Access Fibre Channel (FC) or iSCSI Storage
Page 34
NOTE: Unless you are using iSCSI targets in a clustered environment, avoid giving more than one initiator access to the same LUN. Conflicts can occur if more than one initiator tries to write to the LUN. If the LUN is formatted with the NTFS file system in Windows, simultaneous writes can corrupt the NTFS file system on the LUN.

1 Rookie

 • 

8 メッセージ

2024年9月10日 08:22

@ayas

ご確認並びにご回答いただきありがとうございます。提示いただいた内容で手順について再度確認したいと思います。

イベントは見つかりませんでした!