新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

3 Apprentice

 • 

1.3K メッセージ

29

2024年10月18日 05:25

PowerSwitch S4112FのSCGへの登録に関して

現在以下を使用しています。

SCG:v5.12.00.10

S4112F:v10.5.5.9

SCGからS4112Fを登録したいのですが、基本的にはS4112FのIP(VLAN IFに割り当ててるIP)とS4112FへのログインIDとPWを入力するくらいかと思うのですが、以下エラーが出てうまく登録できない状況です。

「この資産の認証情報が見つからない、マラは情報が不正確なため、タスクを完了できませんでした。Error code:SAE-020413」

こちらSCGにS4112Fを登録するにはS4112F側でも何かSCG用に設定が必要でしょうか。

Community Manager

 • 

5.1K メッセージ

2024年10月18日 08:20

mawataraiさん

 

Secure Connect Gateway 5.x — Virtual Edition Support MatrixのP.44にあるようにS4112F-ONのSupporting secure connect gateway versions for PowerSwitch modelsは「5.18 and later」となっています。

 

そのために、SCG側の設定、というかSCGのアップグレードが必要となってしまうかと。。


「参考]
SCG Application Editionの例(SCG/VEではない)ですが、以下に類似事象が報告されていました。
asset are missing or incorrect. Error code: SAE-020413

3 Apprentice

 • 

1.3K メッセージ

2024年10月24日 09:06

Uehara Y.さん

ご回答ありがとうございました。

SCGをアップグレードしたら無事に登録ができました。