新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

155 メッセージ

33

2024年7月3日 01:53

PowerStore管理ポート障害時の挙動に関して

PowerStoreの管理ポート障害時の挙動に関して教えて下さい。
(構成:PowerStoreOS Ver.3.6.1.1、1台のアプラアンスでクラスタを構成)
以下の認識で合っておりますでしょうか。

■クラスタ管理アドレス
プライマリではないノードで動作しており、
動作しているノードの管理ポートがDownすると、もう一方のノードの管理ポートへ移行する

■アプライアンス管理アドレス
プライマリノードで動作しており、プライマリノードの管理ポートがDownすると通信断となる。
※アプライアンス管理アドレスは、LinkDownではフェイルオーバーしない動作で正しいでしょうか。

■ノード管理アドレス
各ノードで動作しており、動作しているノードの管理ポートがDownすると通信断となる。

Moderator

 • 

6.6K メッセージ

2024年7月3日 08:50

Compusさん


■クラスタ管理アドレス
プライマリではないノードで動作しており、動作しているノードの管理ポートがDownすると、もう一方のノードの管理ポートへ移行する
⇒ご認識の通りです。

 

参考:powerstore管理ポートについて
PowerStore 3.0未満はManagementサービスがPrimaryノードで動作していたのに対し、3.0以降はノード間の負荷分散のためにSecondaryノードでの動作に変わったことによるものだと考えられます。

 

■アプライアンス管理アドレス
プライマリノードで動作しており、プライマリノードの管理ポートがDownすると通信断となる。
※アプライアンス管理アドレスは、LinkDownではフェイルオーバーしない動作で正しいでしょうか。
⇒アプライアンスIPはプライマリノードで動作し、ポートダウンするとフェイルオーバーします。

 

参考:Dell PowerStore: Clustering and High Availability

Page 27
In PowerStoreOS 3.0 and later, PowerStore Manager runs on thesecondary node while the other management services run on the primary node.
Page 42
. During anappliance failure, management services are still serviced if there is a quorum.

 

■ノード管理アドレス
各ノードで動作しており、動作しているノードの管理ポートがDownすると通信断となる。

⇒その通りです。

1 Rookie

 • 

155 メッセージ

2024年7月3日 09:37

@ayas​ さん

アプライアンス管理アドレスに関してもフェイルオーバーするのですね。
実環境ではフェイルオーバーしなかったのでサポートへ問い合わせしてみようと思います。

早急にご回答頂き、ありがとうございました。

Moderator

 • 

6.6K メッセージ

2024年7月8日 02:44

Compusさん

追記とお詫びです・・・・

■アプライアンス管理アドレスに関してですが私が引用したドキュメントは
Nodeがダウンした時の事を説明しているのであってポートではなかったです。
その為、Compusさんが実際に確認している通り、ポートダウンだけでは切り替わらないのかもしれません。

ご質問の意図をきちんと把握していなくてごめんなさい。
サポートからの回答がわかったら教えていただけると嬉しいです。