新しい会話を開始

未解決

1 Rookie

 • 

3 メッセージ

29

2024年7月16日 05:36

Isilon Gen6 1シャーシにF800とH400の混在は可能か

Isilon Gen6 の移設を検討しています。

現在 F800*6ノード(2シャーシ)、H400*6ノード(2シャーシ)で構成していますが、移設先でユニット数を減らしたく。

1つのシャーシに F800*2ノード、H400*2ノードの混在構成は可能でしょうか。

(既存クラスタは初期化し、移設先で再セットアップします)

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2024年7月17日 01:52

Metastatさん


1つのシャーシに F800*2ノード、H400*2ノードの混在構成は可能でしょうか。
⇒サイズ的にはGen6モデルは同じですが、構成的には異なったモデルを同じシャーシに入れることはできないため不可と考えてください。


担当部署にも確認しましたが今までF800とH400を一つのシャーシに入れる
構成のRPQ履歴等もなかったとのことでした。 

参考:

Support and Deployment Services Product Support Bulletin (閲覧権限あり)
Page6
7.1 Hardware Requirements The new Isilon Gen 6 platform is a modular design that contains four compute nodes in a single 4U chassis. In order to create a Cluster with Gen 6 platforms, you would need minimum one chassis with fully populated computes (4 computes per chassis). A half populated chassis (2 computes in a chassis) or another fully populated chassis can be added to the newly created Gen 6 cluster. All of the computes in the chassis must be same type. Mixing different type of comoutes are not supported at GA.

 

‎PowerScale Gen6プラットフォームのシャーシについて | DELL Technologies

1 Rookie

 • 

3 メッセージ

2024年7月23日 01:57

ayas さん

回答ありがとうございます。

1シャーシへのモデル混在不可とのこと、承知しました。

現状と同じ構成(F800*6ノード/2シャーシ、H400*6ノード/2シャーシ)で移設するよう計画します。

イベントは見つかりませんでした!

Top