Cyber RecoveryとPPDM連携の際に、CR Vault環境のリカバリー用のvCenter設定について
表題のCRS、PPDM環境を構成するという前提におきまして、
CR Vault環境にはRestore用として、Vault用のvCenterとPPDMが別途必要になるかと思うのですが、以下URL上のドキュメントにはsame hostname and IPという記載があるのですが、環境に関する資料情報などが少なく、Production側と同様に、Vault側にも別VCSAが必要という記載が読み取れました。他にも公開されている図等でもvCSAが配置されているようです。
その場合、以下ドキュメントの抜粋部分の意味として、いまいちつかめないのですが、vCSAの設定は、Vault PPDM環境と同じIPアドレスSegのIPとホスト名を別途用意して、CRSに追加するという理解でよいのでしょうか。
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/industry-market/h18562-dell-emc-powerprotect-cyber-recovery-automated-recovery-of-powerprotect-data-manager.pdf
(P.7)
Add vCenter: In the Cyber Recovery UI, add vCenter where Vault PowerProtect Data Manager with the same
hostname and IP is deployed. Vault PowerProtect Data Manager is a PowerProtect Data Manager deployed on
the Cyber Recovery vault which is offline or air-gapped from the surface of attack.
CR Vault環境にはRestore用として、Vault用のvCenterとPPDMが別途必要になるかと思うのですが、以下URL上のドキュメントにはsame hostname and IPという記載があるのですが、環境に関する資料情報などが少なく、Production側と同様に、Vault側にも別VCSAが必要という記載が読み取れました。他にも公開されている図等でもvCSAが配置されているようです。
その場合、以下ドキュメントの抜粋部分の意味として、いまいちつかめないのですが、vCSAの設定は、Vault PPDM環境と同じIPアドレスSegのIPとホスト名を別途用意して、CRSに追加するという理解でよいのでしょうか。
https://www.delltechnologies.com/asset/en-us/products/data-protection/industry-market/h18562-dell-emc-powerprotect-cyber-recovery-automated-recovery-of-powerprotect-data-manager.pdf
(P.7)
Add vCenter: In the Cyber Recovery UI, add vCenter where Vault PowerProtect Data Manager with the same
hostname and IP is deployed. Vault PowerProtect Data Manager is a PowerProtect Data Manager deployed on
the Cyber Recovery vault which is offline or air-gapped from the surface of attack.
kurokoichi
Community Manager
Community Manager
•
1.6K メッセージ
1
2024年5月19日 23:20
Vault PPDMのホスト名・IPアドレスと本番PPDMと同じにしなくてはいけないのは以前のバージョンの制限ですね
PowerProtect Data Manager for Cyber Recovery バージョン 19.4 ユーザーガイド には以下の
記載がありました。
ただし、PowerProtect Data Manager 19.16 for Cyber Recovery ユーザーガイド には以下の
記載となっており、同じにする必要はなくなりました。