新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

24 メッセージ

710

2022年6月7日 21:00

HBA355eと複数台のテープ装置を接続する構成について

バックアップでテープ装置を利用する構成を考えており、掲題の件に関してご相談させてください。

PowerEdgeにHBA355eを搭載し、複数台のPowerVaultテープ装置(例としてLTO9ドライブとTL1000)を接続して利用することは可能でしょうか?

HBA355eは4つの外部SASポートがあるので物理的には接続可能かと思いますが、OS側で認識しない、サポートされないなどの情報があるか確認できればと思っています。

OSはWindows Server 2019を利用する想定です。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

Community Manager

 • 

6.8K メッセージ

2022年6月8日 18:00

unitarouさん

 

基本的にはHBAのそれぞれのポートは独立して各々のポートに接続された機器を判別するようになっている( HBAの特性によりますが*後述資料参照)のでご希望の構成は可能です。

参考:Dell Host Bus Adapter ユーザーズ ガイド HBA355e アダプター、HBA355i 前面、HBA355i アダ プター、HBA350i MX、HBA350i アダプター

Page 13 Dell HBA355e アダプターの外部テープ ドライブ

  • LT06/7/8/9 が外部接続されている場合は、最大 4 台のテープ ドライブがサポートされています。
  • 各ポートは、最大 1 つのテープ ドライブをサポートします。
  • マルチパス構成はサポートされていません。
  • 同じコントローラー上でのテープドライブと ME(ME484)または MD(MD1420 または MD1400)エンクロージャの混在はサ ポートされていません。。 

Page28

cats4.jpg

1 Rookie

 • 

24 メッセージ

2022年6月8日 21:00

ayasさん

ご確認ありがとうございます。

想定している構成は可能とのことで安心しました。

 

どうぞよろしくお願いいたします。

 