1 Rookie
•
2 メッセージ
0
137
Dell Power Edge R660 電源冗長について
Dell Power Edge R660の電源冗長について
Q1.
PSU1とPSU2を用いて下記のような冗長をしたい場合は、何を設定すれば良いでしょうか。
・定常時はPSU1とPSU2で均等に電力を分配
・PSU1が故障したらPSU2ですべての電力を供給(逆も然り)
Q2.
Q1.の設定としては恐らく「冗長ポリシー」を「グリッド冗長」、「ホットスペア」を「無効」にすることになると考えているが、そもそもこの電源冗長の仕組みについてのDellの資料があれば、どこにあるか教えていただきたいです。
ayas
Community Manager
Community Manager
•
6.8K メッセージ
0
2024年1月15日 22:33
NTTERKさん
Q1.
PSU1とPSU2を用いて下記のような冗長をしたい場合は、何を設定すれば良いでしょうか。
・定常時はPSU1とPSU2で均等に電力を分配
・PSU1が故障したらPSU2ですべての電力を供給(逆も然り)
→均等に電力を分配するのであれば PSUのホットスペア機能をDisableにすることによってPSU1/2 で50%づつの電力供給を行い、片方のPSUが故障した場合、生きているPSUでの電力供給が行われることになります。しかし片方での電力供給の場合、故障中はパフォーマンスに影響が出る可能性があります。
参考:
Dell PowerEdge R660 Installation and Service Manual
Two power supplies are required. System performance may be reduced in the event of a PSU failure.
Page 226 Hot spare feature
参考:Integrated Dell Remote Access Controller 9 User's Guide
Page 200 Configuring power supply options
If hot spare is disabled, the electrical current sharing is 50-50 between the two PSUs, the Circuit-A and Circuit-B normally has the same load.
Q2.
Q1.の設定としては恐らく「冗長ポリシー」を「グリッド冗長」、「ホットスペア」を「無効」にすることになると考えているが、そもそもこの電源冗長の仕組みについてのDellの資料があれば、どこにあるか教えていただきたいです。
→それぞれの資料は先述した資料になります。
またこちらのビデオも参考にできると思います。(3分58秒あたりから)
https://dell.to/3SjfD75
NTTERK
1 Rookie
1 Rookie
•
2 メッセージ
0
2024年1月16日 10:45
@ayas
ayasさん
ありがとうございます。該当しそうな資料が見当たらなかったので非常に助かりました。
よく理解できました。