閲覧
ヘルプ
サインイン
Solved!
unitarou
1 Rookie
•
23 メッセージ
0
625
2022年4月4日 00:00
PowerEdge R650xs(背面ドライブシャーシ)にH755を搭載した構成にて、フロントディスクとリアディスクでRAIDを構成することは可能でしょうか? ※同じRAIDグループに所属させるという意味です
また、フロントディスクでRAIDを構成し、リアディスクをホットスペアに設定することは可能でしょうか?
レスポンス(4)
ayas
Moderator
6.7K メッセージ
2022年4月6日 20:00
unitarouさん
お知らせが遅くなってごめんなさい。詳しい人にいろいろ聞いてみたところ、おっしゃる通り、フロントディスクとリアディスクのRAID作成は可能だということがわかりました。すいません!(よってホットスペアとしての使用も可能です)
ただ条件としてCPUが2個、そしてフロント3.5インチx4+リアSAS/SATAx2という構成であればということでした。
以下図の⑥が構成可能。
出典:PER650xsconfigguide.pdf (dell.com)
(情報ガイドステーションにあるサーバー構成ガイドからの情報です)
2022年4月4日 22:00
全く同じモデルではないのですがR650 のマトリックスでH755では以下の表記があるのでFrontとRear混合のVirtual Disk作成はできないようです。
R650 Factory Configuration Matrix
Page1
2022年4月5日 01:00
ayasさん
ご確認ありがとうございます。
提示いただいた資料は工場出荷時のPERCの設定資料でしょうか?
出荷後に変更する際も不可能という理解でよろしいでしょうか。
ちなみにですが、以下のサービスマニュアルにある配線図を見ますと、
CPUとPERCがPCIeレーン?で接続され、PERCはフロントディスクのバックプレーンと接続、またケーブルを利用してリアディスクとPERCも接続されているように見えます。
このように物理的にPERCとフロントディスク、リアディスクが接続されている状態でもRAIDやホットスワップの設定ができないのでしょうか?
Dell EMC PowerEdge R650xs設置およびサービス マニュアル
https://dl.dell.com/topicspdDell EMC PowerEdge R650xs設置およびサービス マニュアルf/poweredge-r650xs_owners-manual_ja-jp.pdf
P55
図 44. ケーブル配線:背面ドライブ ケージ、SAS バックプレーン、バタフライ ライザー搭載 4 x 3.5 インチ ドライブ SAS/SATAバックプレーン
2022年4月7日 00:00
ご確認ありがとうございました!
RAID、ホットスワップは可能とのこと、承知しました。
対応可能なシャーシも構成もありがとうございます。
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2022年4月6日 20:00
unitarouさん
お知らせが遅くなってごめんなさい。詳しい人にいろいろ聞いてみたところ、おっしゃる通り、フロントディスクとリアディスクのRAID作成は可能だということがわかりました。すいません!(よってホットスペアとしての使用も可能です)
ただ条件としてCPUが2個、そしてフロント3.5インチx4+リアSAS/SATAx2という構成であればということでした。
以下図の⑥が構成可能。
出典:PER650xsconfigguide.pdf (dell.com)
(情報ガイドステーションにあるサーバー構成ガイドからの情報です)
ayas
Moderator
Moderator
•
6.7K メッセージ
0
2022年4月4日 22:00
unitarouさん
全く同じモデルではないのですがR650 のマトリックスでH755では以下の表記があるのでFrontとRear混合のVirtual Disk作成はできないようです。
R650 Factory Configuration Matrix
Page1
unitarou
1 Rookie
1 Rookie
•
23 メッセージ
0
2022年4月5日 01:00
ayasさん
ご確認ありがとうございます。
提示いただいた資料は工場出荷時のPERCの設定資料でしょうか?
出荷後に変更する際も不可能という理解でよろしいでしょうか。
ちなみにですが、以下のサービスマニュアルにある配線図を見ますと、
CPUとPERCがPCIeレーン?で接続され、PERCはフロントディスクのバックプレーンと接続、またケーブルを利用してリアディスクとPERCも接続されているように見えます。
このように物理的にPERCとフロントディスク、リアディスクが接続されている状態でもRAIDやホットスワップの設定ができないのでしょうか?
Dell EMC PowerEdge R650xs設置およびサービス マニュアル
https://dl.dell.com/topicspdDell EMC PowerEdge R650xs
設置およびサービス マニュアルf/poweredge-r650xs_owners-manual_ja-jp.pdf
P55
図 44. ケーブル配線:背面ドライブ ケージ、SAS バックプレーン、バタフライ ライザー搭載 4 x 3.5 インチ ドライブ SAS/SATAバックプレーン
unitarou
1 Rookie
1 Rookie
•
23 メッセージ
0
2022年4月7日 00:00
ayasさん
ご確認ありがとうございました!
RAID、ホットスワップは可能とのこと、承知しました。
対応可能なシャーシも構成もありがとうございます。