新しい会話を開始

Solved!

ソリューションへ移動

1 Rookie

 • 

23 メッセージ

625

2022年4月4日 00:00

フロントディスクとリアディスクのRAID作成について

PowerEdge R650xs(背面ドライブシャーシ)にH755を搭載した構成にて、フロントディスクとリアディスクでRAIDを構成することは可能でしょうか? ※同じRAIDグループに所属させるという意味です

 

また、フロントディスクでRAIDを構成し、リアディスクをホットスペアに設定することは可能でしょうか?

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2022年4月6日 20:00

unitarouさん

お知らせが遅くなってごめんなさい。詳しい人にいろいろ聞いてみたところ、おっしゃる通り、フロントディスクとリアディスクのRAID作成は可能だということがわかりました。すいません!(よってホットスペアとしての使用も可能です)

ただ条件としてCPUが2個、そしてフロント3.5インチx4+リアSAS/SATAx2という構成であればということでした。

以下図の⑥が構成可能。

7th.jpg

出典:PER650xsconfigguide.pdf (dell.com) 

情報ガイドステーションにあるサーバー構成ガイドからの情報です)

Moderator

 • 

6.7K メッセージ

2022年4月4日 22:00

unitarouさん

全く同じモデルではないのですがR650 のマトリックスでH755では以下の表記があるのでFrontとRear混合のVirtual Disk作成はできないようです。

 

R650 Factory Configuration Matrix

Page1

PowerEdge.jpg

 

 

 

1 Rookie

 • 

23 メッセージ

2022年4月5日 01:00

ayasさん

ご確認ありがとうございます。

提示いただいた資料は工場出荷時のPERCの設定資料でしょうか?

出荷後に変更する際も不可能という理解でよろしいでしょうか。

ちなみにですが、以下のサービスマニュアルにある配線図を見ますと、

CPUとPERCがPCIeレーン?で接続され、PERCはフロントディスクのバックプレーンと接続、またケーブルを利用してリアディスクとPERCも接続されているように見えます。

このように物理的にPERCとフロントディスク、リアディスクが接続されている状態でもRAIDやホットスワップの設定ができないのでしょうか?

Dell EMC PowerEdge R650xs設置およびサービス マニュアル

https://dl.dell.com/topicspdDell EMC PowerEdge R650xs
設置およびサービス マニュアルf/poweredge-r650xs_owners-manual_ja-jp.pdf

P55

図 44. ケーブル配線:背面ドライブ ケージ、SAS バックプレーン、バタフライ ライザー搭載 4 x 3.5 インチ ドライブ SAS/SATAバックプレーン

 

1 Rookie

 • 

23 メッセージ

2022年4月7日 00:00

ayasさん

ご確認ありがとうございました!

RAID、ホットスワップは可能とのこと、承知しました。

対応可能なシャーシも構成もありがとうございます。

イベントは見つかりませんでした!