閲覧
ヘルプ
サインイン
未解決
hata21
1 Rookie
•
96 メッセージ
0
22
2024年8月23日 04:39
VNX2シリーズ(VNX7600)の使用動作について確認させてください。
VNX2の片系SPに温度異常が発生すると、安全措置の為、両系共にダウンするといった仕様はございますでしょうか
過去のコミュニティのやり取りで同じような議題のものがあるのは確認しましたが、スレッド内にあるリンクがほとんどアクセスできず確認することができなかったため、ご教授いただけますと幸いです。
また、上記内容に関連した記載のあるドキュメントがありましたらそちらについても教えていただきたいです。
レスポンス(1)
Uehara Y.
Community Manager
5.1K メッセージ
2024年8月26日 00:20
hata21さん
温度異常が発生した場合にDAEが落ちるとLUNにアクセスができなくためにシステム的には利用できなくなります(①)。DPEやSPEの場合は片方のSPだけが落ちる場合もあるようですが(②)、もう片方のSPも同じ環境下にあるのですぐにそれも落ちてシステムとして利用できなくなるはずです。
どちらの場合でもシステムに影響があるので、温度に関しては最新の注意を払うことをお勧めします。
①の根拠はKB000031084-VNX: Enclosure Faulted and all disks removed due to high temperature (User Correctable)にある以下記載です。
DU: Data unavailability as all disks show removed thus all LUNs and data on these disks are offline.
②の根拠はKB000075683-VNX reported event 71678035 (ESP ERROR ENCL SHUTDOWN DETECTED)にある以下記載です。
E.g.:SP B 71678035 SP Suitcase 0 shutdown condition (Suitcase) has been detected.
One example, would be an SP shutdown
デル サポート リソース
もっと見る
すべて表示
Top
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5.1K メッセージ
0
2024年8月26日 00:20
hata21さん
温度異常が発生した場合にDAEが落ちるとLUNにアクセスができなくためにシステム的には利用できなくなります(①)。
DPEやSPEの場合は片方のSPだけが落ちる場合もあるようですが(②)、もう片方のSPも同じ環境下にあるのですぐにそれも落ちてシステムとして利用できなくなるはずです。
どちらの場合でもシステムに影響があるので、温度に関しては最新の注意を払うことをお勧めします。
①の根拠はKB000031084-VNX: Enclosure Faulted and all disks removed due to high temperature (User Correctable)にある以下記載です。
DU: Data unavailability as all disks show removed thus all LUNs and data on these disks are offline.
②の根拠はKB000075683-VNX reported event 71678035 (ESP ERROR ENCL SHUTDOWN DETECTED)にある以下記載です。
E.g.:
SP B 71678035 SP Suitcase 0 shutdown condition (Suitcase) has been detected.
One example, would be an SP shutdown