UnityでLinkUpしていないipportとLink Aggregationを組むことについて
以下のようにレプリケーションが瞬断と復旧を繰り返していると申告がありました。
Communication with replication host XXXXXXX has been lost. This may be an intermittent problem. Wait a few minutes to see if the problem resolves itself.
Communication with replication host XXXXXXX is established
レプリケーションが行われている対象機器のipportを確認するとlink upしているポートとlink upしていないポート間Link Aggregaionが設定されていることを確認しました。
ipPortKey | isAggregated | isLinkUp | name
spa_iom_1_eth0 | true | true | SP A I/O Module 1 Ethernet Port 0
spa_iom_1_eth1 | true ★ | false★ | SP A I/O Module 1 Ethernet Port 1
spb_iom_1_eth0 | true | true | SP B I/O Module 1 Ethernet Port 0
spb_iom_1_eth1 | true ★ | false★ | SP B I/O Module 1 Ethernet Port 1
Link aggregationを設定する際は両ポートがlink upする必要があると考えられますが、
明確に記載しているナレッジが見つけられませんでした。関連情報がございましたらご教示お願い致します。
また、link upしていないポートとLink Aggregaionを組むことによってレプリケーション接続が不安定になるのはあり得る状況ですか?
以上、よろしくお願いします。
Uehara Y.
Community Manager
Community Manager
•
5.1K メッセージ
0
2024年7月23日 22:36
明確に記載されているものは私も見つけることが出来ませんでしたが、KB000019959-Dell EMC Unity: How To configure LACP on Unity with trunking (User Correctable)ではLACPのメンバーとして”Link Up”の状態のポートを入れる旨の記載があるので、これが一番内容的に近そうです。
現状は想定されている通常状態ではなく、LACPのメンバーの一つに障害が発生した状態と同じであるために、接続が不安定になる可能性はあります。
とはいえ、LACPはDell Unity: High Availability P.24 「5.2 Link Aggregation Control Protocol(LACP)」セクションの以下記載のように、メンバー内のリンクがダウンしても残りのアップしているリンクを利用して通信が継続される仕組みであるので、Replicationは継続して動作を続けられているはずです。
If connection loss is detected, the link is immediately disabled and traffic is automatically moved to the surviving links in the aggregate to avoid disruption.
また、KBやドキュメントに加えてSR検索をしてもLACPの障害で当該エラーメッセージが記録されるという事象は見つけることができませんでした。
類似事象としては、OE 5.2.2.0.5.004を利用しているお客様が1日に数回~10数回程度の当該エラーメッセージを記録するという事象が報告されていましたが、OE 5.2.2.0.5.004では想定される動作であり、Replicationの動作に問題はないので静観してくださいという結論で終わっていました。
(その後OEアップグレードなどにより問題が発生しなくなったのかまでは追いきれませんでした)