Bonjour,
Sur un serveur Dell R720xd, j'ai le message ci-dessous, ce qui bloque le serveur au démarrage, lors d'une coupure de courant électrique, le serveur n'est pas sur onduleur . Est-il possible de désactiver la batterie du contrôleur ? Avez-vous une autre solution autre que mettre un onduleur pour que le serveur s'arrête correctement ? Merci par avance pour vos réponses
Memory/battery problems were detected
The adapter has recovered, but cached data was lost
The battery is currently discharged or disconnected. VDs configured in write-back mode will run in write-through mode to protect your data and will return policy when the battery is operational. If VDs have not returned to write-back mode after 30 minutes of charging then contact technical support for additional assistance. The following VDs are affected. Press any key to continue.
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
3 mars 2020 01:00
Bonjour,
Vous pourriez dans un premier temps appliquer une mise à jour du firmware de la carte RAID. Cela pourrait corriger cette erreur.
La batterie étant intégrée au contrôleur RAID tout comme la mémoire, il vous faudra soit désactiver l'utilisation de la mémoire cache sur les paramètres de chacun des VD (utilisation de no read ahead et write trought), soit remplacer la carte RAID.