Commencer une nouvelle conversation

Solved!

Aller à la solution

538

2 septembre 2020 06:00

PowerEdge T110 II : problème disques

Bonjour,

Le serveur PowerEdge T110 II d'un client possède un RAID 1 avec deux disques en SAS.

Cependant les deux disques sont condition non critique, avec un état "dégradé" et un échec prévu depuis jeudi dernier. J'ai vu ces informations sur OMSA. Le serveur est un serveur HYPER-V en 2008 contenant un SBS 2003.

Suite à l'endommagement des disques, il y a une erreur E/S sur la partition D et depuis toutes les sauvegardes images du serveur ont été perdues. Lorsqu'il y une sauvegarde sur le serveur, elle fait redémarrer la machine virtuelle. La sauvegarde BackupAssist image de dimanche indique qu'il faut faire un chkdsk /R sur la partition D. J'ai essayé de copié le fichier .VHD de la partition D mais j'ai une erreur E/S de disque dur.

J'ai reçu les deux disques pour les changer un après l'autre.

Plusieurs questions :

1) Changer un disque dur dans l'état actuel est-il dangereux ? ( risque que la reconstruction ne fonctionne pas)

2) Si je change un disque dur, est il possible de récupérer les données avec le disque endommagé en le mettant sur un autre ordinateur ?

3) Est il conseillé de faire un CHKDSK /R sur un disque en RAID 1 ? Est-ce que le disque peut être endommager en faisant cette manipulation ?

 

Merci d'avance.

4 Operator

 • 

3.7K  messages

3 septembre 2020 01:00

Bonjour,

 

Les deux disques sont en panne prévues et vous avez des problèmes d'intégrité au niveau du système de fichier. Cela signifie que l'intégrité du RAID est également en cause. Par conséquent, vous ne pourrez à priori pas corriger ces erreurs chkdsk /R au niveau OS ou check consistency au niveau de la PERC/RAID. Le rebuild ne devrait pas pouvoir démarrer si les deux disques sont en état dégradés. Si un seul des deux disques est en état dégradé et l'autre online, le rebuild peut vraisemblablement échouer et de plus vous allez copier les bad block sur le nouveau disque qui risque de passer à son tour en panne prévu.

 

A votre niveau deux solutions se profilent:

- Recréer un RAID1 avec les deux nouveaux disques puis restaurer un backup intègre.
-Si vous n'avez pas de backup récent, contacter une société spécialisée dans la récupération de données comme OnTrack

 

Cordialement,

4  messages

8 septembre 2020 02:00

Bonjour,

Merci pour les informations et la réponse rapide. 

 

Cordialement.

Aucun événement trouvé !