3 messages
0
594
H710 Impossible d'ajouter un disque neuf au raid 5
Bonjour,
Nous avons commandé un disque de remplacement pour le raid 5 dégradé de notre serveur.
Initialement constitué de disques SATA 2 To qui ne sont plus dispo :
1.818 TB SATA HDD N N 512B ST2000NM0033-9ZM175
Avec le service tag, DELL (via notre fournisseur) nous a conseillé des disques 4 To SAS :
3.637 TB SAS HDD N N 512B ST4000NM0295 (cette ref a été récupérée via perccli une fois le disque installé)
A réception des disques, j'installe un disque à la place du défectueux et tente l'installation avec percli :
Drive Groups = 1
TOPOLOGY :
========
---------------------------------------------------------------------------
DG Arr Row EID:Slot DID Type State BT Size PDC PI SED DS3 FSpace TR
---------------------------------------------------------------------------
0 - - - - RAID5 Dgrd N 5.456 TB dflt N N dflt N N
0 0 - - - RAID5 Dgrd N 5.456 TB dflt N N dflt N N
0 0 0 32:0 0 DRIVE Onln N 1.818 TB dflt N N dflt - N
0 0 1 - - DRIVE Msng - 1.818 TB - - - - - N
0 0 2 32:2 2 DRIVE Onln N 1.818 TB dflt N N dflt - N
0 0 3 32:3 3 DRIVE Onln N 1.818 TB dflt N N dflt - N
---------------------------------------------------------------------------
DG=Disk Group Index|Arr=Array Index|Row=Row Index|EID=Enclosure Device ID
DID=Device ID|Type=Drive Type|Onln=Online|Rbld=Rebuild|Dgrd=Degraded
Pdgd=Partially degraded|Offln=Offline|BT=Background Task Active
PDC=PD Cache|PI=Protection Info|SED=Self Encrypting Drive|Frgn=Foreign
DS3=Dimmer Switch 3|dflt=Default|Msng=Missing|FSpace=Free Space Present
TR=Transport Ready
Virtual Drives = 1
VD LIST :
=======
-------------------------------------------------------------
DG/VD TYPE State Access Consist Cache Cac sCC Size Name
-------------------------------------------------------------
0/0 RAID5 Dgrd RW Yes RWBD - OFF 5.456 TB VD1
-------------------------------------------------------------
Cac=CacheCade|Rec=Recovery|OfLn=OffLine|Pdgd=Partially Degraded|Dgrd=Degraded
Optl=Optimal|RO=Read Only|RW=Read Write|HD=Hidden|TRANS=TransportReady|B=Blocked|
Consist=Consistent|R=Read Ahead Always|NR=No Read Ahead|WB=WriteBack|
FWB=Force WriteBack|WT=WriteThrough|C=Cached IO|D=Direct IO|sCC=Scheduled
Check Consistency
Physical Drives = 4
PD LIST :
======= /
--------------------------------------------------------------------------
EID:Slt DID State DG Size Intf Med SED PI SeSz Model Sp
--------------------------------------------------------------------------
32:0 0 Onln 0 1.818 TB SATA HDD N N 512B ST2000NM0033-9ZM175 U
32:1 1 UGood - 3.637 TB SAS HDD N N 512B ST4000NM0295 U
32:2 2 Onln 0 1.818 TB SATA HDD N N 512B ST2000NM0033-9ZM175 U
32:3 3 Onln 0 1.818 TB SATA HDD N N 512B ST2000NM0033-9ZM175 U
--------------------------------------------------------------------------
EID-Enclosure Device ID|Slt-Slot No.|DID-Device ID|DG-DriveGroup
DHS-Dedicated Hot Spare|UGood-Unconfigured Good|GHS-Global Hotspare
UBad-Unconfigured Bad|Onln-Online|Offln-Offline|Intf-Interface
Med-Media Type|SED-Self Encryptive Drive|PI-Protection Info
SeSz-Sector Size|Sp-Spun|U-Up|D-Down/PowerSave|T-Transition|F-Foreign
UGUnsp-Unsupported|UGShld-UnConfigured shielded|HSPShld-Hotspare shielded
CFShld-Configured shielded|Cpybck-CopyBack|CBShld-Copyback Shielded
[root@localhost:/opt/lsi/perccli] ./perccli /c0/e32/s1 add hotsparedrive dgs=0
Controller = 0
Status = Failure
Description = Add Hot Spare Failed.
Detailed Status :
===============
----------------------------------------------------------------------------
Drive Status ErrCd ErrMsg
----------------------------------------------------------------------------
/c0/e32/s1 Failure 38 physical disk does not have appropriate attributes
----------------------------------------------------------------------------
Pouvez vous m'indiquer pourquoi le contrôleur refuse le disque ?
Pouvez vous vérifier la compatibilité d'un disque SAS dans une grappe raid de disques SATA ?
Merci
Dell-Stephane T
4 Operator
4 Operator
•
3.7K messages
0
27 février 2020 07:00
Bonjour,
Vous ne pouvez tout simplement pas mixer des disques SATA et SAS dans un même disk group
Cordialement,