distribuzione del carico dei due alimentatori su server powerEdge R740xd
Abbiamo installato una ventina di macchine powerEdge R740xd con due alimentatori 1100 W.
Dalle misure che facciamo sulla parte di consumi energetici ci siamo accorti che il carico e' sbilanciato su una delle due linee. Piu' o meno per un 40%. E' possibile che le macchine comunque tendano ad utilizzare solo un alimentatore?
Ed e' possibile magari configurare i server in modo che distribuiscano il carico su entrambi gli alimentatori?
DiegoLopez
4 Operator
4 Operator
•
2.7K Posts
1
May 17th, 2022 02:00
Ciao @cageserver,
Per impostazione predefinita, quando sono installate due PSU identiche, la ridondanza dell'alimentazione (1+1 - con ridondanza o 2+0 - senza ridondanza) è configurata nel BIOS del sistema. In modalità ridondante, l'alimentazione viene fornita al sistema in egual misura da entrambe le PSU quando Hot Spare è disabilitato. Quando Hot Spare è abilitato, una delle PSU viene messa in modalità sleep quando l'utilizzo del sistema è basso per massimizzare l'efficienza.
È possibile controllare e modificare questa configurazione nell'iDRAC e nel BIOS.
Consultare il manuale dell'hardware: https://dell.to/3MtUTo0 (Pag. 162)