Hallo Community,

wir haben in der Firma folgendes Problem mit unseren PowerEdge R730 Server, dass die internen Lüfter nicht mehr ihre Drehzal runterregeln, die IDRAC-Einstellungen wurden nicht verändert und sind so eingestellt wie bei 2 baugleichen Servern, die die Drehzahlen runterregeln, auch vorhandene R630 Server regeln die Lüfterdrehzahl runter und sind im Dauerbetrieb sehr leise, wo kann das Problem bei dem R730 liegen?

Mfg, Dirk

Moderator

 • 

3.3K Nachrichten

April 23rd, 2024 13:23

Hi Dirk,

 

Die Ursache für das Problem, dass die internen Lüfter des Dell PowerEdge R730 Servers nicht ihre Drehzahl herunterregeln, könnte in Folgendem liegen:

  1. Überprüfen der iDRAC-Einstellungen: Obwohl Sie angeben, dass die iDRAC-Einstellungen nicht verändert wurden und mit anderen baugleichen Servern übereinstimmen, sollten Sie diese noch einmal genau prüfen. Gehen Sie wie folgt vor:
    • Über das F2-System-Setup: Wählen Sie iDRAC Settings > Thermal und stellen Sie sicher, dass der "Fan Speed Offset" oder die minimale Lüftergeschwindigkeit auf einen niedrigeren Wert eingestellt ist.
    • Über RACADM-Befehle: Führen Sie den Befehl "racadm help system.thermalsettings" aus, um die Lüftereinstellungen zu überprüfen und ggf. anzupassen.
  2. Überprüfung der Lüfter-Hardware: Es könnte ein Problem mit einem oder mehreren Lüftern selbst vorliegen. Überprüfen Sie, ob alle Lüfter ordnungsgemäß installiert und funktionstüchtig sind. Notieren Sie sich die Lüfternummern, um im Falle eines Defekts einen gezielten Austausch vornehmen zu können.
  3. Firmwareupdate: Stellen Sie sicher, dass die Firmware des Servers auf dem neuesten Stand ist. Ältere Firmware-Versionen könnten Probleme mit der Lüftersteuerung verursachen. Überprüfen Sie die aktuelle Firmware-Version und aktualisieren Sie diese ggf.
  4. Temperaturüberwachung: Überprüfen Sie, ob die Temperaturen im Server tatsächlich so hoch sind, dass die Lüfter permanent mit 100% laufen müssen. Möglicherweise liegt ein Kühlproblem vor, das die Lüfter zu Höchstleistung zwingt.

LG Martin